您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:1198 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

冷端补偿

1532
海阔
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1532
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2008/1/10 17:28:00
#0楼
我先在有一件事不解:热电偶在接入时是虚要冷端补偿的.我们那有一个热电偶直接用补偿导线连接到西门子PLC进行处理,说是用补偿导线了就不用冷端补偿了,我很是不解,补偿导线不能起到冷端补偿的作用吧?不知是怎么回事?
1532
海阔
文章数:252
年度积分:50
历史总积分:1532
注册时间:2006/4/4
发站内信
发表于:2008/7/16 17:43:00
#1楼
有哪 位师傅能给解释一下
1010
WHGQD
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2004/11/16
发站内信
发表于:2008/7/18 18:52:00
#2楼
热电偶的分度表是冷端0度下的数据.因为实际应用中冷端一般在25度左右.所以要有补偿.明白了吗?