断电保持

1670
jshzyq
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1670
注册时间:2006/12/9
发站内信
发表于:2007/12/12 14:19:00
#0楼
怎样在S7-200 编程软件中设置VW100为断电保持,偏移量指什么?
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/12/12 14:28:00
#1楼
系統塊-》斷電數據保持-》范圍0    數據區  VW    偏移量100  單元數目  1
偏移量指的是數據首地址,比如  VW100,其實質上就是對于VW區域而言的第100個數據地址。
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2007/12/12 20:39:00
#2楼
单元数目是什么意思啊
积极发言,有错请纠正,谢谢!
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/12/12 20:46:00
#3楼
以下是引用cvlsam在2007-12-12 14:28:00的发言:
系統塊-》斷電數據保持-》范圍0    數據區  VW    偏移量100  單元數目  1
偏移量指的是數據首地址,比如  VW100,其實質上就是對于VW區域而言的第100個數據地址。

看了您在论坛中的发帖,也不是第一天玩弄PLC的人了,咋问了个这么“初级”的问题呢?难道会了300系列的就不会200的了?