程序中包含很多置位和复位线圈,有的要重复使用,程序编译时报错,但是不是致命错误,如果下传到PLC中会不会有问题?
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/11/24 6:59:00
#1楼
可能存在邏輯錯誤發生的危險,請不要重復使用輸出綫圈,如要置位,煩請您將輸入條件寫在同一梯級内,這樣就可以避免復位綫圈了。
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/11/24 9:24:00
#2楼
编程时尽量不要使用双输出线圈;
除非你的水平已经非常高了;