我现用FX2N-32MR与富士伺服器连接,只用PLC的Y0点至富士伺服器的*CA,PLC使用
PLSY D20 D30 Y0  意思是:以D20的内容为输出脉冲数的频率,输出D30内容的脉冲数到Y0。
  当我把D20设定到K200,D30=1的时候,伺服电机不能启动,伺服器也不能接受来自PLC的脉冲,D20<=180时就可以,请问,我的问题出在哪里???
谢谢!
              努力学习,赚钱养家
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/10/31 17:03:00
#1楼
MR能发脉冲吗
要用MT的