发表于:2007/10/16 10:42:00
#0楼
大家好!请教以下问题
本系统2台300和1台200和一台工控机用CP5611卡通信,力控做组态,
200通过EM 277连做其中1个300的 从站,
问题1:现在做主站的 300只要执行读或写200的 操作,那台300就会报故障,这个原因可能是什么?
问题2:像现在这种系统,通过set pc/pg profibus test,正常应该 能读到几个节点?
我 个人的 观点:
问题1:感觉是硬件出了 点问题,但是EM277并没有报故障啊?因为以前系统也 使用过的 ,但不知道何故障不正常,原来通信线室 普通的两芯屏蔽线,现在换成西门子的 profibus电缆了 ,但问题 还是没解决!室 模块坏了??怎么检查啊 ?
问题2:我 认为既然EM 277已经接入 了网络中,就 应该能 搜索到 它的地址吧??现在只能读到2台300和工控机的 地址!这正常吗 ?
