我这有S7-PLCSIM V5.0,它支持STEP7 V5.3.今天刚装了一个step7 5.4版本,就不能正常仿真了.提示,无法在线连上PLC.是因为PLCSIM的版本太低吗,请问什么版本可以支持,那里能够下载呢?
谢谢高手们了表情表情
1019
luke101
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1019
注册时间:2006/9/26
发站内信
发表于:2007/10/12 10:13:00
#1楼
早上没人吗,我自己顶先,要不沉下去就不好了
1092
wxynews
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1092
注册时间:2004/12/23
发站内信
发表于:2008/11/5 12:03:00
#2楼
plcsimv5.3能配套step7v5.4吗?
我新装了一个step7v5.4想装一个plcsimv5.4,可装不上.为什么?另可以用plcsimv5.3配套吗?表情
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/5 12:58:00
#3楼
Step7 v5.4 SP3或以上版本,请使用PLCSIM V5.4 SP1版本。
Step7 V5.4~SP2版本,请使用PLCSIM V5.4版本。
38113
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:724
历史总积分:38113
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/11/5 12:58:00
#4楼
以下是引用wxynews在2008-11-5 12:03:00的发言:
我新装了一个step7v5.4想装一个plcsimv5.4,可装不上.为什么?另可以用plcsimv5.3配套吗?表情

装不上总会有屏幕提示,屏幕提示是什么???

以上
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2008/11/5 16:31:00
#5楼
STEP7v5.4可以用5.3的仿真。
.