如果遇有设备检修又不能停电该如何处理电流互感器。[该如何处理二次接线]表情
1243
苏州技师
文章数:108
年度积分:50
历史总积分:1243
注册时间:2007/9/3
发站内信
发表于:2007/9/28 10:47:00
#1楼
电流互感器使用时是不得开路的!
10741
xinjihua
文章数:3991
年度积分:50
历史总积分:10741
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2007/9/28 11:26:00
#2楼
短路次极!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1252
dllsunny
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1252
注册时间:2006/8/27
发站内信
发表于:2007/9/29 18:06:00
#3楼
更换时注意一定要将电流互感器两端用线人为短接``并贯穿整个过程