#0楼
求助:关于西门子400硬件配置问题[求助]
求助:最近在配置西门子硬件时候遇到一个问题:
西门子硬件配置HW Config中,关于UR1和UR2通过IM 460-0和IM 461-0连接起来,但我试了了很多方法,IM 460-0和IM461-0之间的连线始终无法实现,网络上关于此的说明也不好找,所以还是请教各位高人,给指点一下在HW Config的步骤,或者提供一些资料,在此不胜感激.

1014
slg756
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2007/8/11
发站内信
发表于:2007/9/23 7:24:00
#1楼
各位高人,帮帮忙啊!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/9/23 10:57:00
#2楼
在STEP7硬件组态中, 鼠标点中"IM460-0". 然后鼠标右键, 选择"object properties". 进入IM460-0属性框, 鼠标点中"connection"栏. 在该栏中, 点中"connect"按键之后, 即可建立IM 460-0和IM461-0之间的连线!
1014
slg756
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1014
注册时间:2007/8/11
发站内信
发表于:2007/9/24 11:02:00
#3楼
谢谢!