请各位高手帮忙看一下,我公司有条生产线,用的PLC是西门子S5 135U的,CPU是928B,有个CP524的RAM模块,出现问题.刚开始是QVZ灯闪烁,RAM 运行和停止灯同时亮,我们发现问题时,把程序重新刷新,然后启动,结果ADF灯和BASP灯亮,CPUstop灯闪烁.RAM灯仍然老样.经检查,输入模块没问题,输出模块也没问题.
我们把程序全部清空后CPU可以启动.但一输入程序就无法启动.用S5编程软件ISTACK测试错误如下:STP,STP-BEF,NEUZU,MWA-ZUL,EINPROZ,OBIGEL,OBWECKA,32KWRAM,DIG-EIN,DIG-AUS,STP-VER,ADF
Block stack结果
Block addr. return rel.addr dbno. db addr
FB8 021D 0540 0323 DX233 9757
ob1 2a34 2a35 0001
