您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:3028 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教总线故障

964
xinbao
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2007/8/19
发站内信
发表于:2007/8/19 13:43:00
#0楼
我们使用的是Profibus-DP 总线连接六个工作站,TP200----S7-300PLC----电机控制器1-----电机控制器2---放卷站----液压站,但是为什么放卷站的总线没插好,电机控制器2站报警显示总线故障呢?其他站无报警,还能正常使用呢?初学!请各位大侠指导
[表情表情
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/8/20 14:01:00
#1楼
请问xinbao: TP200是西门子的 HMI面板吗? 电机控制器指的是Simocode吗?

建议如何排查故障:

1. 若放卷站是ET200从站, 则检查DP地址的"DIP开关"设置. 打开放卷站的总线插头, 检查是否有松脱现象.

2. 请检查电机控制器2站的通讯波特率, 是否和 S7硬件组态的通讯波特率一致.

3. 如果可能的话, 在 S7硬件组态中, 将整个 Profibus-DP总线的通讯波特率向下调, 比如: 1.5MB/S ----> 500KB/S.

4. 最后一个办法, 如果你能借到西门子 "BT200" 手持检测表, 就能很快地查出 Profibus-DP总线问题.
964
xinbao
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2007/8/19
发站内信
发表于:2007/8/22 13:58:00
#2楼
robertjml,
谢谢!是西门子的HMI面板,电机控制器是6ES7021-8TB51-Z。谢谢大侠!!!
953
antonyst
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2008/2/2
发站内信
发表于:2008/7/14 15:30:00
#3楼
很受用,谢谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004