您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:3872 [上一页] [1] [下一页]
970
forestlier
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2007/7/14
发站内信
发表于:2007/8/9 9:03:00
#0楼
我建了一个Wincc项目,将它激活后,它又立刻的自动取消激活.
有哪位高手知道这是什么啊?
怎么才能解决这个问题啊?

[此贴子已经被作者于2007-8-9 9:06:50编辑过]
2257
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2007/8/9 10:02:00
#1楼
有可能是没跟PLC通迅上
970
forestlier
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2007/7/14
发站内信
发表于:2007/8/9 11:09:00
#2楼
以前我经常不开PLC也不会出现这种情况啊,
970
forestlier
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2007/7/14
发站内信
发表于:2007/8/13 21:36:00
#3楼
这个问题已经解决了,是因为我起工程名字时用的是中文名.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报