发表于:2007/8/2 20:27:00
#0楼
最近因为公司一台新设备进厂安装调试,在安装调试过程,运行两个月来问题多多
因为设备现场采用人机界面欧姆龙触摸屏,PLC为CP1H 工控机为研华 组太软件为北京力控
故障一 工控机无法与工控机连接
经过检查 为RS23转485卡故障
更换后正常
故障原因:以为在安装过程中,机修人员不太熟悉,带电插拔RS23转485卡,导致此卡损坏
运行20天时间后出现故障二
故障二 触摸屏 启动过程中,一起处于黑屏状态 右下角显示 CONTECTING……
检查过程:首先检查PLC 23接口,更换新的CP1W CIP01 插口后,故障依然,其次检查连接信号线 发现无短路无断路 现象,第三步检查触摸屏,下载程序 和查看通讯接口发现并没有异常。后来用新的触摸屏调试,发现用新的触摸屏可以运行。
故障结果:触摸屏损坏 维修触摸屏
故障原因:出现此问题后,我询问操作人员,并从他们那里得到答案:因为隔壁有人在维修电源,在他们维修的过程中,由于误操作 导致此设备突然断电跳闸。推断原因:突然的非正常断电导致触摸屏损坏。
在触摸屏维修的这段日子里 只能通过工控机来控制设备,然后就在用这段时间出现故障三
故障三 工控机与PLC通讯时好时不好 开启变频器后 工控机与PLC通讯失败
检查过程:检查程序,然后检查通讯接口 然后检查通讯线
最后发现通讯线电阻过大 有5欧姆上下,正常情况应该不大过1欧姆的
最后更换新的通讯线后 连接正常。
故障原因:因为通讯线掉下来了,导致货运小车经常在上面辗过,多次以后出现通讯线损坏。
以上只是几个电气上的问题,但也是教训,首先必须做好培训,否则,便会人为故障多多!花费大量人力物力来处理这些本不应该出现的问题!
