您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:995 [上一页] [1] [下一页]
1122
lililiu-2002
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2007/7/24
发站内信
发表于:2007/7/31 8:57:00
#0楼
一个简单的集散控制系统,
例如,系统1:s7300通过以太网模块上接工业以太网,下面通过dp口接若具有dp接口的步进电机驱动器;
系统2:s7300通过以太网模块上接工业以太网,下面通过dp口接若干s7200的扩展dp模块,步进电机的驱动器(没有dp口)由s7200带。
要分析上述系统的可靠性,应该从那几方面着手,有没有具体的指标可以衡量
谢谢robertjml!刘立,lililiu-2002@163.com
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/7/31 10:13:00
#1楼
系统1:S7-300 CPU + Profibus-DP网络 + 步进电机驱动器(DP接口) + CP343-1  
// 这种方案已经广泛地被采用, 高可靠性和高控制精度都可以保证!

系统2:S7-300 CPU + Profibus-DP网络 + 若干个EM277模板 + CP343-1,  按照这种设计, EM277模板作为Profibus-DP网络的从站, 向主站( S7-300 CPU )发送和从主站( S7-300 CPU )接收数据. 然后, EM277通过模块的扩展电缆连接到 S7-200 CPU. 接下来, S7-200高速脉冲输出通道连接到步进电机的驱动器(没有dp口).
// 这种方案中间环节太繁杂, 网络的可靠性有待于验证. 另外, EM277 能够处理的发送和接收数据的长度是比较有限的.


1122
lililiu-2002
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2007/7/24
发站内信
发表于:2007/7/31 11:00:00
#2楼
谢谢robertjml的解释!
我给了您邮件!
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2007/7/31 18:13:00
#3楼
老季,高手啊,全才,有机会我一定去浦东认识一下您老,多学习学习!!!
1122
lililiu-2002
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1122
注册时间:2007/7/24
发站内信
发表于:2007/8/1 11:03:00
#4楼
对于工控新手来说,太需要Robertjml这样热心肠的老前辈了!赞一下!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/8/1 13:09:00
#5楼
感谢大家对我的信赖与鼓励! 我很乐意在工控论坛上, 与网友们分享共同探讨的乐趣. 一个人自己闷头学习PLC和传动, 是件苦闷的差事. 与很多人互动地讨论, 学习PLC和传动更加生动活泼!
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2007/8/2 16:12:00
#6楼
支持robertjml
积极发言,有错请纠正,谢谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004