[求助]PLC编程

1419
郑召辉
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1419
注册时间:2001/3/24
发站内信
发表于:2007/7/27 17:24:00
#0楼
我第一次用西门子PLC。谁能帮我做一个西门子S7-300的例程
1、5台设备
2、启动时启动停止时间最长的
3、停止时停止运行时间最长的
见下:
输 入 信 号
0.0  设备自动运行
0.1  设备启动信号
0.2  设备停止信号
0.3  1#设备运行
0.4  2#设备运行
0.5  3#设备运行
0.6  4#设备运行
1.0  5#设备运行
1.1  6#设备运行
输 出 信 号
2.0  1#设备启动
2.1  1#设备停止
2.2  2#设备启动
2.3  2#设备停止
2.4  3#设备启动
2.5  3#设备停止
2.6  4#设备启动
3.0  4#设备停止
3.1  5#设备启动
3.2  5#设备停止
3.3  6#设备启动
3.4  6#设备停止
要求:当有设备自动运行信号时,设备送入启动信号时,每次启动一台设备『启动设备中停止时间最长的 』,当设备送入停止信号时,每次停止一台设备『 停止现在运行设备中运行时间最长的 』。
最好用梯形图做,带注释。
1061
mmcu
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2002/6/3
发站内信
发表于:2007/7/27 17:39:00
#1楼
pascal, 冒泡,S7-300支持的。用梯形图编,似乎不太理想,太复杂了。
1419
郑召辉
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1419
注册时间:2001/3/24
发站内信
发表于:2007/7/27 18:44:00
#2楼
最好能用梯形图做出来,因为已经有好多程序了,全是梯形图要转换挺麻烦的,我对pascal不是太懂。
1386
涪洲行者
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:1386
注册时间:2006/11/12
发站内信
发表于:2007/7/27 20:50:00
#3楼
不明白:为什么用两个输出点[双线圈]来执行一个设备。是不是弄错了!
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2007/7/28 17:32:00
#4楼
楼上的,这有什么奇怪的,大电机只需要一个触发信号就可以了,开启和停止都是触发的。
年轻人还是要自己钻研着做啊!!
1419
郑召辉
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1419
注册时间:2001/3/24
发站内信
发表于:2007/7/28 17:33:00
#5楼
控制回路是这样设计的,启动是常开、停止是常闭
1419
郑召辉
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1419
注册时间:2001/3/24
发站内信
发表于:2007/7/28 17:33:00
#6楼
控制回路是这样设计的,启动是常开、停止是常闭
975
独角怪兽
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:975
注册时间:2007/8/3
发站内信
发表于:2007/8/3 18:06:00
#7楼
以下是引用dixinke在2007-7-28 17:32:00的发言:
楼上的,这有什么奇怪的,大电机只需要一个触发信号就可以了,开启和停止都是触发的。
年轻人还是要自己钻研着做啊!!
不是大电机,是高压电机。
1003
cuit001
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2007/5/8
发站内信
发表于:2007/11/27 21:24:00
#8楼
那怎么得到每台设备的停止时间呢?也就是说我怎么知道哪台设备停了多少时间呢?
烦请高手解答