您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:1328 [上一页] [1] [下一页]
978
dx011dafei
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2007/7/1 7:49:00
#0楼
现在我想用手轮发脉冲给PLC然后由PLC运算最后把运算后的脉冲发给伺服

如果说是把手轮直接接到伺服上那么不会出现丢脉冲的现象.

但是现在多了一个PLC计数,运算,发脉冲的环节所以出现丢脉冲的现象,而且是摇的越快丢

的越多,慢点摇还可以.

不知道大家有没有好的方法能让他不丢脉冲,或者是说把丢脉冲数减少到最小.

zhichaobi@163.com
1062
ymlzl
文章数:41
年度积分:50
历史总积分:1062
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2007/7/1 20:57:00
#1楼
加大分辨率
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2007/7/14 13:34:00
#2楼
200,使用I0.0,I0.1,I0.2这3个点,中断方式计数,应该不会丢,除非你能1ms摇一个脉冲出来!
1148
gby9
文章数:50
年度积分:61
历史总积分:1148
注册时间:2004/6/8
发站内信
发表于:2007/8/13 9:26:00
#3楼
也想联PLC,贴一下连线图和程序好么?
用的什么型号手轮和PLC?价格多少?