TNND,我单位想搞一个用PLC的产品,但俺自认俺是一个极左激进份子,坚决不用友邦和韩国货,可俺找遍了网上,就没一款合适的(西门子的模拟量模块无4~20MA的),都是邻国的,可悲可叹,想我泱泱大国..............,唉,不说也罢,但请哪位老兄指点一下,用谁的好.
[此贴子已经被作者于2024/10/23 10:26:55编辑过]
937
binghuayang
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2003/7/13
发站内信
发表于:2004/2/27 20:17:00
#1楼
西门子没有4--20MA的,不会吧?
6335
karl 版主
文章数:1703
年度积分:50
历史总积分:6335
注册时间:2003/12/26
发站内信
发表于:2004/2/27 20:26:00
#2楼
西门子大量使用4--20MA,大多要在硬件组态中选择。目前形势是0--10V越来越少。
.