#0楼
各位大侠,我用的是XP专业版的系统,公司给我们装上siemens的wincc v6.0 sp3以后,我不小心把它卸载了,再想把他装上就一直提示要求重新起动计算机,可是重起了N次还是出现这样的提示,请问各位大侠这是怎么回事啊!我还把SQL2000 的wincc实例也给卸载了,也装不上了,上面提示说以前的安装程序创建了一个挂起的文件操作!
1220
belial2006
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1220
注册时间:2006/8/31
发站内信
发表于:2007/5/12 8:11:00
#1楼
以下是论坛上以前的一帖子,我拷下来了,不知对你有没有用

论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值  
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。  
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
1238
wzf54321
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1238
注册时间:2006/11/1
发站内信
发表于:2007/5/12 8:32:00
#2楼
格式化驱动器
959
编程浪子1
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2007/5/12
发站内信
发表于:2007/5/13 19:48:00
#3楼
二楼的大侠,谢谢你!再请问下,用不用把注册表中跟wincc有关的项全部删除?