您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1039 [上一页] [1] [下一页]
1209
howdy
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1209
注册时间:2003/8/28
发站内信
发表于:2007/4/23 22:24:00
#0楼
S7-200CPU224XPCN,通信没有任何问题可以显示CPU以及端口,但是上载的时候出现"PLC已被保护,不能上载程序",系统块里没有设置密码,请问哪位大虾知道怎么解决吗?谢谢谢谢!
豪情万丈,力创未来,德报人类!
1679
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2007/4/24 7:47:00
#1楼
原程序有密码,如果不想要的话,在下载时密码输入clearplc即可下载。
1209
howdy
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1209
注册时间:2003/8/28
发站内信
发表于:2007/4/24 8:04:00
#2楼
但是应该显示输入密码啊,为什么不能上载呢
豪情万丈,力创未来,德报人类!
5375
ytleader
文章数:1149
年度积分:48
历史总积分:5375
注册时间:2006/10/23
发站内信
发表于:2007/4/27 11:33:00
#3楼
不允许上载了
1050
yangxdjp
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2007/4/16
发站内信
发表于:2007/4/28 15:51:00
#4楼
用 '4.0SP4' 的软件试试