971
yt_1010888
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2007/4/10
发站内信
发表于:2007/4/10 20:57:00
#0楼
我厂子里用s7400和wincc一直都很好,但今天突然出现了,拉线信号(一个数字输入)一给上,电脑就死机.
求教为什么?急呀!!!!!!!!!谢谢了!!!!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/4/11 9:34:00
#1楼
这个问题看起来很奇怪!拉线信号是进数字量输入模板,初步想来和WinCC上位机"死机"没什么关系.

个人猜测:

1. 是否有发生网络堵塞的可能?网络线的屏蔽做得怎么样?(S7-400<--------->WinCC上位机)

2. WinCC上位机是否运行了消耗内存资源的程序?(比方说,对过程变量进行高速归档;或者执行了"死循环"的C脚本等等)