各位高手,现在项目是直接用WinCC和PLC(400主站,300从站)进行通信的,由于WinCC最快存档周期为500ms,这样有的数据就会采集的不联贯.想利用PLC的快速采集周期加快部分数据的采集,最后能与WinCC通信,在WinCC中进行归档和查询.请问如何实现啊.
本人不用感激.
982
sybeachboy
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/11/13
发站内信
发表于:2007/3/20 16:30:00
#1楼
怎么没人顶啊
哪位高人指教一下
38110
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:721
历史总积分:38110
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/3/20 16:33:00
#2楼
参照西门子网上课堂中如何采集1MS数据一文
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/3/20 17:02:00
#3楼
1. WinCC采用RawData数据归档方式.

2. S7-400CPU调用SFB37(AR_Send)发送数据.