西门子PLCS7 200的通讯模块可以通过公共INTERNET网与其他设备通讯吗?CP243-1模块可以这样通讯吗?S7 200系列可以支持客户机模式进行公共乙太网通讯吗?采用协议是什么?请教了。
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/2/15 9:30:00
#1楼
CP243-1 IT模块可以支持Web网业服务, E-Mail, FTP服务等.

CP243-1 IT模块可以支持客户机模式进行公共以太网通讯 (TCP/IP协议).
1003
littledonkey
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2007/2/15 16:51:00
#2楼
TCP/IP协议架构,但应用层还是S7,所以通讯双方还是要西门子东西。
走固定IP或VPN
因为不聪明,所以叫“小驴”  :)
1015
libaichao
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2007/1/7
发站内信
发表于:2007/2/15 23:11:00
#3楼
我下载了几个STEP--7的程序,但都安装不了,点击安装后都会提示重新启动WINDOW,重启后问题依旧.
山是龙之骨,水是龙之血。我们顺着龙之脉出于历史的沧海,顺着龙之脉在大地上游荡。
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2007/2/19 18:04:00
#4楼
LZ去看看《西门子工业通讯指南》上边有很详细的介绍的,你需要的不分在下册上!