您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:207 [上一页] [1] [2] [下一页]
23376
bnnyygy
文章数:6668
年度积分:649
历史总积分:23376
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/12 15:23:38
#0楼
案例1:客户说设备运行不起来,他们自查发现PLC闪红灯,处理不了。
附件 00.jpg



到现场,重启还是一样的,联机提示什么运算错误,指向程序的这里:

附件 01.jpg





从来没用过松下的PLC,试着屏蔽这一行,下载到PLC,PLC运行正常,说明确实是这一行的问题!



百思不得其解,没问题啊,正常浮点乘法,除法,仔细看报错这一行梯形图,仔细看,结果是%DT584,然后看手册,

还是松下玩的花,浮点计算结果直接可以转~,直呼666,那咋会出错呢。


附件 02.jpg




平时几乎不用松下,一时半会儿还真不知道啥问题了,AI说地址重复?交叉编译么有啊,然后豆包就装死了,去TMD。。



~~~~~~~
修改PLC系统参数,把运算错误停机改成不停机;
PLC还是报错,但是不停机了:


实在没办法了,把上面3行数值弄个表格计算一下:


附件 04.jpg

哎,这不对啊,35809了,int是不是最大是+32767啊,我操!

然后检查设置值,速度500 操作工是没动的,然后就是工件直径16?抓了一把卡尺测工件,26几,操!

操作工这时候 也反应过来了,输错数值了,平时也没改过,然后锅就扔给夜班操作工了。表情


把DT32510 工件直接改成26.*,PLC不报错了,试运行也OK了。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

这么简单一个问题,现场折腾了接近一个小时,不过还好,正是工人吃饭的时候,太快也不好收钱~
[此贴子已经被jint于2026/5/14 9:16:24编辑过]
4419
宅男技术控
文章数:543
年度积分:198
历史总积分:4419
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2026/5/12 18:12:35
#1楼
f3600要提前转浮点数
23376
bnnyygy
文章数:6668
年度积分:649
历史总积分:23376
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/12 19:19:50
#2楼
回复 #1楼 宅男技术控
F3600 它不就是浮点数吗?

没用过松下,感觉F就浮点,H是16进制的。
11124
solidcam
文章数:2499
年度积分:845
历史总积分:11124
注册时间:2015/8/10
发站内信
发表于:2026/5/12 19:58:36
#3楼
兼职是不好干,什么问题都会遇到
12841
Tivian
文章数:3201
年度积分:627
历史总积分:12841
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/5/12 20:42:39
#4楼
关键问题收了多少钱啊,还有一个,继续啊
13664
蛇会大学
文章数:4926
年度积分:341
历史总积分:13664
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/12 20:52:44
#5楼
是不是这个除法指令出问题了?不能除以0

附件 Snap1.jpg
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
23376
bnnyygy
文章数:6668
年度积分:649
历史总积分:23376
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/12 20:54:16
#6楼
回复 #5楼 蛇会大学
因为PLC在STOP状态,所以没数值,那些都是计算的结果,或者说是其他地方MOV过来的数据,不是可保存的DT寄存器。

当时我屏蔽了第三行,其他计算数值都是OK的。
23376
bnnyygy
文章数:6668
年度积分:649
历史总积分:23376
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/12 20:54:55
#7楼
回复 #4楼 Tivian
收费啊,800大洋,

还有一个,后面再更吧,最近有点小忙,各种头疼发烧的问题,哎。
23376
bnnyygy
文章数:6668
年度积分:649
历史总积分:23376
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/5/12 21:16:22
#8楼
案例2:

设备是前两年给一个朋友做的,汇川的EASY,当时考虑扩展,选用的是带网口的,说是设备不能启动。

附件 00.jpg


朋友的客户说:之前好好的,最近升级整套系统,然后发现设备不能正常运行了。

P1,朋友的客户是国企,所以没人去弄,重启都没人弄。
P2,可能是关键辅助设备,所以也没人敢去弄,怕背锅吧。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

因为是关键设备,怕PLC问题,带了一个平时测程序的EASY过去。

火速赶到现场,好几个领导在督察工作了,


P1,打开柜子,PLC闪红灯,

P2,插上网线,确实扫描不到PLC,<不知道啥时候加了一个交换机分了网线怼PLC上面了>。

P3,想着有PLC,直接换一个,程序有,下载进去,OK,RUN正常,<因为下载程序,所以没有插外来的网线>。

P4,问他们加网线干嘛,客户一个大佬说,他们要采集这个关键设备状态,他们好控制管理。


P5,然后我把他们的网线怼上去,我操,PLC一会就亮红灯了,这。。。。


啊,PLC平时自己家里测试程序基本没啥问题啊,带过来为啥会有问题,找了一条TYPEC插上去,网络什么故障云云,当时着急也没拍照,判断是不是IP冲突了?


附件 1.jpg





电脑怼交换机上,把PLC网线拔了,ping PLC的ip地址,我操,居然还是通的????当时我就震惊了,我就给客户说,之前PLC应该也是好的,IP冲突了,PLC报错停机了,然后换上原始PLC,通电RUN一切正常,也不敢插外来网线测试了,让甲方自己去沟通一下。


easy 默认就带modbus_TCP服务模式,远端可以直接读取PLC,但是,难道是菜鸡调试?把远端的IP地址设置的和我这个PLC一样?



算了,也不好说啥,处理完问题就收工。


直接收入:-10.00<油费>。



PS:不过,感觉EASY安全性太低了吧,这样弄就瘫了?不知道后续固件升级有没有优化处理,后续我自己家里测试倒是没出现这个问题,不知道他们是怎么弄的,表情
[此贴子已经被作者于2026/5/12 21:23:53编辑过]
29224
goldage
文章数:16168
年度积分:742
历史总积分:29224
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/5/12 21:30:33
#9楼
估计是新的那条网线外面插错地方造成的网络风暴,以前做点歌系统遇到过,交换机的一个端口造成,解释不了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005