您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:388次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
68
Rafael
文章数:164
年度积分:68
历史总积分:68
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2026/10/10 9:44:58
#0楼
附件 222.jpg



附件 111.jpg



中间继电器的浪涌保护二极管一般应用在哪些场合?
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/10/10 10:06:40
#1楼
这种应该非常少用到

中间继电器的线圈本来容量很小的,另外一般的输出电路都会设计有续流二极管的
大家一起学习
28539
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1499
历史总积分:28539
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/10/10 10:12:49
#2楼
百度来的 核心作用是限制瞬态过电压、泄放浪涌电流,保护继电器等敏感设备
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
41653
知道一点
文章数:24087
年度积分:1378
历史总积分:41653
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2026/10/10 10:51:11
#3楼
这个问题最后问厂家要,应该有案例的

从图片看,继电器不特殊
继电器座特殊,不只是需要“浪涌保护器”要位置,配线位置也不同,不注意很容易接线错误

如果需要选继电器带二极管的不可以吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24182
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1455
历史总积分:24182
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/10 11:38:44
#4楼
继电器的线圈是电感。

当失去电压的时候,会有一个反电动势,我用示波器测试过


二极管的目的就是减少消除这个反电动势,相当于人为给一个泄洪通道。

最终目的是保护控制它的上级触点,消除电弧
[此贴子已经被作者于2026/10/10 11:43:03编辑过]
2660
小猫鱼MAWheF
文章数:1100
年度积分:1948
历史总积分:2660
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/10/10 14:16:17
#5楼
看似完美,用PLC输出点控制带浪涌的中间继电器,中间继电器再控制时间继电器,用不了多久PLC的输出点就会粘连,拿螺丝刀敲击PLC粘连的继电器又可以正常使用,为何保护不了
47537
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2465
历史总积分:47537
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/10/10 16:19:36
#6楼
以下是引用小猫鱼MAWheF在2026/10/10 14:16:17的发言:
看似完美,用PLC输出点控制带浪涌的中间继电器,中间继电器再控制时间继电器,用不了多久PLC的输出点就会粘连,拿螺丝刀敲击PLC粘连的继电器又可以正常使用,为何保护不了


最后带了时间继电器,应该不会动作很频繁的


这应该是PLC的继电器太差劲了吧
大家一起学习
30097
goldage
文章数:16561
年度积分:1615
历史总积分:30097
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/10/10 21:26:40
#7楼
以前是直接在线圈上并接,后来就基本不并了
14121
limassol
文章数:768
年度积分:866
历史总积分:14121
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2026/10/11 10:12:54
#8楼
有的继电器内部自带反向二极管,正负接反了驱动时跳空开,才发现里面有个反向二极管
13959
逍遥的久鸣
文章数:4966
年度积分:959
历史总积分:13959
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/10/11 11:43:01
#9楼
现在PLC触点承受电流比以前高多了,好多年前,我在继电器线圈加过二极管,防止浪涌烧坏触点,现在很少看到有人在继电器上面加二极管了