您现在所在的是:

变频器维修

回帖:13个,阅读:199 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求助指导

1687
1007057693
文章数:82
年度积分:79
历史总积分:1687
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2026/9/12 7:11:11
#0楼
哪位大师知道,这是汇川MD310T18.5KW的主板,上电报A09的故障,检测直流母线电压250V,稍等一下会慢慢升高,等十来分钟能升到300V,这肯定是电压检测电路有问题,但看着这么密集的元件排列,不知道那一块那个元件是电压检测的电路。有大神知道的指导一下,先谢谢了!
1687
1007057693
文章数:82
年度积分:79
历史总积分:1687
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2026/9/12 7:20:23
#1楼
附件 1789168812600.jpg
13471
Tivian
文章数:3455
年度积分:1257
历史总积分:13471
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/9/12 10:47:07
#2楼
第一 B+通过几个电阻串联取得采样电压,第二,注意开关电源次级高电压小容量的电容,具体还是要分析电路
4470
qw945923000
文章数:1054
年度积分:958
历史总积分:4470
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/9/12 14:03:32
#3楼
新手要做的第一个就是先把电阻电容量一遍,能解决70%的问题。
11775
1326893350
文章数:1085
年度积分:801
历史总积分:11775
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2026/9/12 17:04:53
#4楼
变频器DC检测电路基本上有二种,直接侧和开关电源变压器次级侧。没有维修变频器基础,建议送修吧!
森林之王
4578
wangbiao19
文章数:229
年度积分:323
历史总积分:4578
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2026/9/12 18:07:15
#5楼
回复 #2楼 Tivian
他说的这种情况肯定是电容失效了
13471
Tivian
文章数:3455
年度积分:1257
历史总积分:13471
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/9/12 18:32:03
#6楼
以下是引用wangbiao192026/9/12 18:07:15的发言:
他说的这种情况肯定是电容失效了
确实有可能,棕色电容旁边那个小电容检查一下
3577
czhaii
文章数:811
年度积分:1219
历史总积分:3577
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/9/12 19:19:39
#7楼
汇川电容 大家都懂得
1687
1007057693
文章数:82
年度积分:79
历史总积分:1687
注册时间:2016/5/3
发站内信
发表于:2026/9/13 22:36:37
#8楼
都是大师级的,就是那个100v0.47uf的小电容失容,容量小了一半造成的此处电压低27v换了电容后53v,上电不报警继电器吸合。还是研究的少看不出来它是电压检测电路上的电容。多谢指导!
19015
yuanyuesheng
文章数:3639
年度积分:968
历史总积分:19015
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2026/9/14 9:09:16
#9楼
汇川MD320母线电压取样电路:
附件 汇川MD280母线电压检测取样电路.jpg
R25、R27也要注意,是对取样电压的分压。
[此贴子已经被作者于2026/9/14 9:12:11编辑过]