附件 微信图片_20260909080357_104_48.jpg


 一台客户机器,24小时工作。工作八年了,SR30+DR08+国产的模拟量模块。其中这一台台机器输出继电器SR30好几个坏的,其他一部分功能正常。没有原程序。客户说只能晚上10点以后给一小时的停机检修时间。准备给客户直接换掉SR30的IO板(这样比较快。)现在问题不知道怎么看SR30的版本,如果只换IO板需要考虑版本问题吗?看国产的模拟量模块的要求是2.7版本以上的。谢谢各位大神
附件 屏幕截图 2026-09-06 153937.jpg
谢谢各位大神
[此贴子已经被jint于2026/9/11 9:09:51编辑过]
不走寻常路。
28359
ytleaderplc
文章数:11832
年度积分:1319
历史总积分:28359
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/9/9 8:24:09
#1楼
插头 接口一样的话 感觉应该没有问题
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1400
孙建玲
文章数:133
年度积分:363
历史总积分:1400
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/9/9 8:40:17
#2楼
模块就是个型号吧,匹配不就行了
24010
bnnyygy
文章数:6895
年度积分:1283
历史总积分:24010
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/9/10 10:36:58
#3楼
你这个风险比较大,最好现场看CPU原始硬件版本号,买一样的到现场处理。


最优解是破解有原始程序+内存数据,直接整换是最好的。
13471
Tivian
文章数:3455
年度积分:1257
历史总积分:13471
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/9/10 11:39:00
#4楼
拆了输出板换继电器吧,另外改造一下,外面加一排中间继电器
7970
第三颗牙
文章数:1167
年度积分:747
历史总积分:7970
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/9/10 13:48:24
#5楼
如果判断是继电器坏了,直接更换继电器就可以了
23806
877476825
文章数:10000
年度积分:1700
历史总积分:23806
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/9/10 18:13:54
#6楼
以下是引用Tivian2026/9/10 11:39:00的发言:
拆了输出板换继电器吧,另外改造一下,外面加一排中间继电器
,是这样考虑的。1小时时间有点紧,换io 板好收费,速度还快。实在不行,还可以复原
[此贴子已经被作者于2026/9/10 18:14:34编辑过]
不走寻常路。
87800
ZCMY 版主
文章数:47946
年度积分:1007
历史总积分:87800
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2026/9/11 15:17:46
#7楼
买个新的,直接把上面的CPU板换上;