西门子300系统改造需要加伺服,什么方案省成本啊?大家都是怎么做的?
网上300的定位跟运动控制的资料很少。
24034
bnnyygy
文章数:6897
年度积分:1307
历史总积分:24034
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/8/25 17:24:12
#1楼
300应该是很老的设备了吧,

实在不行,你加个其它你熟悉的品牌,走脉冲也好,走总线也行。


300和你的PLC可以用触摸屏做数据交互,这样你编程压力小一些,300那边只负责给位置,给点位,你加的PLC负责动作,反馈位置,到位OK信号那些
28393
ytleaderplc
文章数:11847
年度积分:1353
历史总积分:28393
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2026/8/25 18:31:10
#2楼
smart 脉冲控制
再来个dp通讯表情
[此贴子已经被作者于2026/8/25 18:31:28编辑过]
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1427
孙建玲
文章数:142
年度积分:390
历史总积分:1427
注册时间:2008/7/14
发站内信
发表于:2026/8/26 7:35:15
#3楼
300和伺服,一般是走通讯,西门子的 dp或pn。
我都没见过用脉冲的,
不过 听西门子的销售技术支持他们说,南方很多这样用的
29933
goldage
文章数:16493
年度积分:1451
历史总积分:29933
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/8/26 21:21:50
#4楼
数量少用脉冲最简单,数量多走总线,伺服系统尽量自己做成一套系统,和300交互尽量少,这样相对省事
7996
第三颗牙
文章数:1174
年度积分:773
历史总积分:7996
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/8/28 8:41:15
#5楼
你300上如果有PN口的话,PN通讯最方便。
如果没有的啊,看下屏上有没有。