您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:120 [上一页] [1] [下一页]
12003
zkt0101
文章数:188
年度积分:472
历史总积分:12003
注册时间:2009/11/11
发站内信
发表于:2026/7/8 13:29:33
#0楼
各位师傅们 请教一下这几天遇到好几个西门子S120单轴驱动器都是贴片整流二极管热 八九十度 时什么问题。
附件 8ae40c5b76e4422e763f452ad95ddf8e.jpg

附件 ad5cc98bf902e089ad60313151752292.jpg



4262
qw945923000
文章数:1005
年度积分:750
历史总积分:4262
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/7/9 9:34:18
#1楼
有没有可能就是功率大,导致电流大,引起的发热?
12003
zkt0101
文章数:188
年度积分:472
历史总积分:12003
注册时间:2009/11/11
发站内信
发表于:2026/7/9 18:37:17
#2楼
见过好几个 都是这样是不是通病
13146
Tivian
文章数:3329
年度积分:932
历史总积分:13146
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/7/9 20:11:55
#3楼
先看下二极管型号,再根据工况,分析下是不是选用的二极管电流偏小,或者是截止频率不够
57
2640815176
文章数:2
年度积分:57
历史总积分:57
注册时间:2026/6/15
发站内信
发表于:2026/7/9 20:25:25
#4楼
s120驱动板很多这种情况,可能是板子设计问题
12003
zkt0101
文章数:188
年度积分:472
历史总积分:12003
注册时间:2009/11/11
发站内信
发表于:2026/7/10 8:14:18
#5楼
正常工作的温度七十多度 有问题的都是八九十度 有模块坏的不敢上