67
tbszhandui
文章数:3
年度积分:67
历史总积分:67
注册时间:2026/3/27
发站内信
发表于:2026/3/27 22:41:39
#0楼
基恩士的PLC,步进转盘机,6个分工站
4号分工站CCD检出不良信息,
6号分工站夹出不良品
请问用什么指令可以,4号已有不良信号,转到5号工站不作业,转到6号工站取出不良品,
请大哥们指点指点!
67
tbszhandui
文章数:3
年度积分:67
历史总积分:67
注册时间:2026/3/27
发站内信
发表于:2026/4/6 21:47:56
#1楼
没人理我,只能试了,找个加班时间
用了SFT移位指令,后面上机试试,嘿嘿
10592
chi1225
文章数:2686
年度积分:259
历史总积分:10592
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2026/4/7 8:39:47
#2楼
每个工位状态对应一个寄存器,直接用BMOV指令效果最好,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~