我用维纶屏与西门子300程序在线模拟成功了,维纶屏多状态指示灯地址类型为DBBn,16-bit unsign,2000025,当数字为0时显示关,为1时显示感应器,为2时显示印板数;
当采用proface屏做了个数字输入控件,填写的是DB  200   但后面的25输入不了,只能输入250,但下载到proface屏里后报错,地址范围超,请教师傅们,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
871
2969985636
文章数:45
年度积分:205
历史总积分:871
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2026/3/16 11:59:09
#1楼
帮助手册应该有教程吧
39101
cvlsam 版主
文章数:12653
年度积分:348
历史总积分:39101
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2026/3/16 14:06:21
#2楼
以下是引用15698486242026/3/15 9:47:32的发言:
我用维纶屏与西门子300程序在线模拟成功了,维纶屏多状态指示灯地址类型为DBBn,16-bit unsign,2000025,当数字为0时显示关,为1时显示感应器,为2时显示印板数;
当采用proface屏做了个数字输入控件,填写的是DB  200   但后面的25输入不了,只能输入250,但下载到proface屏里后报错,地址范围超,请教师傅们,谢谢!

1、用灯显示组件就可以了,设定要显示的状态数量并分别设定显示的属性。
附件 workpicture1.jpg
2、西门子的DBW访问地址必须偶数,例如DBW24。

Good Luck~
2456
chengfeil123
文章数:168
年度积分:131
历史总积分:2456
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2026/3/16 16:28:23
#3楼
附件 1.jpg



附件 2.jpg



附件 3.jpg
3001
1569848624
文章数:336
年度积分:107
历史总积分:3001
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2026/3/16 17:20:43
#4楼
感谢大家提供的方法,需要做加1按钮,看来需要写脚本才能实现。
DBB类型元件proface不支持,看来需要换成维纶屏或其它支持DBB元件类型的屏,300PLC程序里STL语言写的数据开关就是DBB25/27之类的地址,不可能修改PLC程序的,工作量太大,再说也看不懂人家的程序