该机将启动频率修改为2HZ,启动正常,带负载也正常,但低于2HZ运行母线电压就会被拉低,充电继电器断开,自恢复后再按启动又是如此,业余维修者来寻求专业师傅们的指导
此帖发自手机工控论坛
3861
qw945923000
文章数:879
年度积分:349
历史总积分:3861
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2026/3/7 8:44:44
#1楼
为什么要2HZ运行呢?是有这个要求吗?低频本身就是电流大,导致母线电压拉低可能是大电容储能不行,要不就是接触器不良。
22638
877476825
文章数:9470
年度积分:532
历史总积分:22638
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/3/7 12:27:49
#2楼
2hz也太低了吧。什么场合
不走寻常路。
28891
goldage
文章数:16004
年度积分:409
历史总积分:28891
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/3/7 21:29:07
#3楼
这个频率太低了,干嘛不用减速机
23096
bnnyygy
文章数:6574
年度积分:369
历史总积分:23096
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/3/8 14:24:54
#4楼
一般电机额定50HZ,你给2HZ,太低了,建议加减速机,或者变频器设置一个最低频率,