您现在所在的是:

数控论坛

回帖:5个,阅读:820次 [上一页] [1] [下一页]
867
qzuserzbMDDV
文章数:53
年度积分:88
历史总积分:867
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2026/2/13 12:22:41
#0楼
附件 tmp_img.jpg


广数伺服电机用的gs3100驱动器。安装常规的uv加直流锁转子。z找零点或者调零调零后电机低速抖。转起来了就好了。编码器换过还是一样的问题。哪个大佬可以有偿指点指点
29999
goldage
文章数:16523
年度积分:1517
历史总积分:29999
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/2/24 21:25:56
#1楼
转动后没报故障就基本完成零位,看看数据项,做一下运行优化应该没问题
2784
chengfeil123
文章数:191
年度积分:459
历史总积分:2784
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2026/2/25 11:16:40
#2楼
应该是回零速度调高一点就好了吧
867
qzuserzbMDDV
文章数:53
年度积分:88
历史总积分:867
注册时间:2016/1/10
发站内信
发表于:2026/7/24 8:53:05
#3楼
已经修好了,这个伺服电机必须需要在伺服器上调零点。闲鱼有卖方法的几十块。别的调节方法,什么调零仪了,z相脉冲了都不行。就是让伺服器自己检测编码器位置的差,然后调编码器位置,到了锁止就可以了。奇葩的设计
61
2375994981
文章数:9
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2026/9/23
发站内信
发表于:2026/9/23 22:26:22
#4楼
附件 IMG_9542.jpg



机器软件修改
-175
二手设备王金
文章数:0
年度积分:-175
历史总积分:-175
注册时间:2026/10/2
发站内信
发表于:2026/10/2 12:08:34
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004