抽屉开关故障跳闸,首先在下层排水廊道找到故障抽屉对应的下层排水廊道通风控制箱所在位置 。该通风控制箱由于抽屉开关跳闸,进线电源已经断开 。外观上没有发现过载烧焦等痕迹。
附件 微信图片_20260131201524_1785_7.jpg


那可能是什么原因导致抽屉电源开关跳闸的呢,每天都巡检,时间不会太久。
思想决定高度
24123
liuxd6909
文章数:12714
年度积分:180
历史总积分:24123
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/31 20:45:41
#1楼
从通风控制箱进线电缆牌得知,进线电源来自公用盘Ⅱ段3号配电盘。
附件 微信图片_20260131203015_1795_7.jpg



但发现该抽屉电源开关实际在公用盘Ⅱ段2号配电盘。这就奇怪了,是电缆牌指向错误,还是盘眉贴错了呢?
附件 ScreenShot_2026-01-31_204409_808.jpg
[此贴子已经被作者于2026/1/31 20:58:18编辑过]
思想决定高度
20549
1053370790
文章数:4557
年度积分:174
历史总积分:20549
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/2/1 9:38:00
#2楼
哎,跳闸用表测,而不是从外观看有没有烧焦。
22370
877476825
文章数:9361
年度积分:264
历史总积分:22370
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2026/2/1 10:52:54
#3楼
卡电流看是否过载短路
不走寻常路。
24123
liuxd6909
文章数:12714
年度积分:180
历史总积分:24123
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/2/1 20:23:13
#4楼
跳闸了已经 ,进一步检查 ,需要开票处理了。
思想决定高度
7355
第三颗牙
文章数:1021
年度积分:132
历史总积分:7355
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/2/2 8:14:47
#5楼
柜内跳闸了,你的开关是不是应该向左倾斜一下啊。
45324
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:252
历史总积分:45324
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/2/2 8:27:27
#6楼
这个应该是低压的,也还要开票