前几天电机转动没力,
调整了很多参数,
始终找不到有效的方法。
恢复出厂值也不行。
后来发现用JOG方式运行一次之后,
再使用外部脉冲位置方式,
空载可以旋转,
电机输出转矩也似乎还行。
然后安装同步带后,始终在来回震荡。
来回十几次后报警ERR13过载。
调整刚性参数也没有用。
然后安装了一个1:5减速器,
稍微好了一点。
但是还是不怎么顺畅。
调节PA5 -PA9都没有用,
看看说明书了没有其它参数可以调节了
烦。
买过好几个这品牌电机了,
服务也不行。



9691
chengzheng
文章数:1792
年度积分:104
历史总积分:9691
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2026/1/28 7:16:18
#1楼
会不会是电机选小了 ?
换个大点的。
12399
Tivian
文章数:3063
年度积分:185
历史总积分:12399
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2026/1/28 7:29:33
#2楼
图片没看清楚是多大的电机,一般来说振荡和增益,刚性有关系,我们也有几个这家的,感觉日常使用还是没问题
5852
YS-W
文章数:1709
年度积分:187
历史总积分:5852
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/28 7:39:39
#3楼
慢慢来,已经能转了,估计没多大问题。起码参数你可以修改,操作。要不然也就报废了
20549
1053370790
文章数:4557
年度积分:174
历史总积分:20549
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/1/28 8:04:42
#4楼
怎么看都是电机功率小了。
45324
YXBK 版主
文章数:20841
年度积分:252
历史总积分:45324
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/28 8:36:33
#5楼
不要折腾了,除非你很闲


也不要说服务怎样,估计他们的售后也不一定能解决


如果新买回来的不行,会给你换一套,你这个几年了就不用想了


毕竟就几百块钱的东西
大家一起学习
2466
czhaii
文章数:409
年度积分:108
历史总积分:2466
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/1/28 18:43:28
#6楼
电机750W
减速器1:5
附件 80ST-M02430LB(X).jpg
看来确实有问题
所以不回复
只能拆下来玩玩了
以前就感觉这一套不怎么好
28700
goldage
文章数:15930
年度积分:218
历史总积分:28700
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/1/28 21:27:10
#7楼
换一套新的吧,这么小,不会贵到哪里去
2466
czhaii
文章数:409
年度积分:108
历史总积分:2466
注册时间:2016/3/13
发站内信
发表于:2026/1/29 7:03:17
#8楼
买过好几个牌子了
几乎都不很满意
5852
YS-W
文章数:1709
年度积分:187
历史总积分:5852
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/29 7:44:16
#9楼
现在一直使用松下的,有点缺点是与禾川比较过电压保护差点。