您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:126 [上一页] [1] [2] [下一页]
5750
YS-W
文章数:1638
年度积分:85
历史总积分:5750
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/12 8:49:51
#0楼
三相直接测得电流达到10A,漏保就保护了。再测得电流5A左右还可以运行,设备是高频感应炉,有4台,单独测每台三相运行时电流分别是1A、3A、1A、5A,设备全开漏保动作,现在只能开1、3、1,5A的设备关闭,漏保可以正常。这4台设备均存在漏电问题,不知如何解决?
附件 微信图片_20260112083944.jpg



45172
YXBK 版主
文章数:20758
年度积分:100
历史总积分:45172
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/12 11:51:00
#1楼
高频感应炉应该不适合用漏保
大家一起学习
795
小猫鱼MAWheF
文章数:43
年度积分:83
历史总积分:795
注册时间:2016/8/6
发站内信
发表于:2026/1/12 13:34:06
#2楼
刚出现的问题,还是一直都存在的问题
5750
YS-W
文章数:1638
年度积分:85
历史总积分:5750
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/1/12 16:46:58
#3楼
回复 #2楼 小猫鱼MAWheF
开始用的时候都没注意这种情况,因为那时安检要求不严,开关用的不是漏保。现在必须用漏保,就出现漏保动作,检测发现漏电原因。从4台设备现在测量的情况看,应该是在1A情况下算正常,但是不知道新设备情况是什么样子的?
20587
honghaii
文章数:8047
年度积分:76
历史总积分:20587
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2026/1/12 16:50:43
#4楼
如果设备必然存在漏电电流,变频器撒的,那么换那种可调的。你不用安监那边不同意啊。
45172
YXBK 版主
文章数:20758
年度积分:100
历史总积分:45172
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/12 17:31:28
#5楼
以下是引用YS-W2026/1/12 16:46:58的发言:
开始用的时候都没注意这种情况,因为那时安检要求不严,开关用的不是漏保。现在必须用漏保,就出现漏保动作,检测发现漏电原因。从4台设备现在测量的情况看,应该是在1A情况下算正常,但是不知道新设备情况是什么样子的?


1.改成可调漏电流大小的那种漏电开关

2.实在不行也可以把漏电开关里面的脱口部分拆了
大家一起学习
19318
老兔子
文章数:2532
年度积分:76
历史总积分:19318
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2026/1/12 20:36:53
#6楼
以下是引用YS-W2026/1/12 8:49:51的发言:
看你这个漏电电流确实也大了一些啦,难道不能从源头解决一下漏电的问题吗?

或者看能不能找到可用在变频器电路的那种漏电开关。
28575
goldage
文章数:15862
年度积分:93
历史总积分:28575
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/1/12 21:19:55
#7楼
你这个烘干机是什么样的,怎么会出现这样的电流状况
20456
1053370790
文章数:4527
年度积分:81
历史总积分:20456
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/1/13 8:09:35
#8楼
[此贴子已经被作者于2026/1/13 9:45:31编辑过]
86871
ZCMY 版主
文章数:47697
年度积分:78
历史总积分:86871
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2026/1/13 8:52:50
#9楼
就像用变频器一样,用漏保的话就会经常跳;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005