您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:153 [上一页] [1] [下一页]
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/1 0:43:31
#0楼
单位里有很多检修插座箱,按规定每月要做漏保试验的,大家看下图中哪些开关具有漏电保护功能,哪些开关需要做漏电保护试验呢?



附件 微信图片_20260101003828_1457_7.jpg



思想决定高度
6229
121111115
文章数:1556
年度积分:73
历史总积分:6229
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/5 14:14:48
#1楼
这得根据负载定吧,有些负载用漏报就会跳的,比如变频器。
45172
YXBK 版主
文章数:20758
年度积分:100
历史总积分:45172
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/1/5 18:46:06
#2楼
大家看下图中哪些开关具有漏电保护功能

下面两排共5个断路器都是漏电保护的,根据你以前发的贴,上面两个应该也有,只是把检测漏电的部分分开而已




哪些开关需要做漏电保护试验呢?

原则上有漏电保护功能的都要做漏电测试

实际上你看这个帖,https://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=506512,我专门调查了一下的
大家一起学习
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/6 22:02:26
#3楼
附件 ScreenShot_2026-01-06_214518_719.jpg

这个检修插座1断路器,当初好多同事都反对把它作为漏电保护试验对象 ,只是以为它所带SOR分励脱扣器本身不具备剩余电流保护功能,但可与其它元件如盘上漏电继电器HY6801和漏电互感器HYCT670F配合实现漏电脱扣功能 的,就应对它定期进行漏电保护试验 。