您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:238 [上一页] [1] [下一页]
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/12/31 23:57:16
#0楼
发电机组在四层(母线层)有台调速器滤油机 ,三层(水轮机层)有台进水阀滤油机, 根据领导描述,准备分别给每台机组这两台滤油机接线 。画个接线 图吧

附件 滤油机接线图2.jpg



思想决定高度
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/1 0:01:36
#1楼
图是画出来了,根据控制箱其它回路线号规律编的线号 ,咋觉着看着别扭呢
思想决定高度
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/1 0:09:15
#2楼
不知道大家都怎么编线号的,我看过有这么 编的,如一端Q112:2/X06:15,线的另一端则是X06:15/Q112:2,这样编写线号是否合理呢
思想决定高度
20340
pqsh 版主
文章数:7599
年度积分:74
历史总积分:20340
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2026/1/3 10:46:57
#3楼
端子或者打号, 如果线号的话, 应该一条线就是一个号, 没必要两端两个号. eplan里面也是一线一号, 有线号规则, 会自动生成.
但是你这图过了X6, 可能算是两根线.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6229
121111115
文章数:1556
年度积分:73
历史总积分:6229
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/5 11:18:15
#4楼
线号规则有基于连接的,也有基于电位的,基于连接的就是过一个连接点就换一个线号,而基于电位的,则是只要电位不发生变化,则线号就不发生变化,实际上咱们使用时需要将这两种结合起来用,才更符合实际情况。
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/6 22:12:51
#5楼
也可以说是各有利弊,一线一号是大家广泛采用的 ,但是,象上面 的这种编号方式 ,却能清晰地看出线的来龙去脉 ,更便于维护,大家怎么看呢 。
思想决定高度
2096
hyp1108
文章数:110
年度积分:57
历史总积分:2096
注册时间:2013/2/7
发站内信
发表于:2026/1/7 9:45:06
#6楼
回复 #5楼 liuxd6909
线号以设备名称命名,确实方便,比单一的线号如103、002这样的命名,处理故障时提高效率
22821
bnnyygy
文章数:6497
年度积分:94
历史总积分:22821
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/1/7 13:58:01
#7楼
有图有线号就行。

就怕没线号,也没图,只有扣线槽。
24033
liuxd6909
文章数:12671
年度积分:90
历史总积分:24033
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2026/1/7 20:20:34
#8楼
象楼上所说的情况 ,还是见过不少的 ,眼前主变室的SF6气体检测装置项目直到安装完,直到厂家撤场都没有加线号 ,只是箱内第部分接进进线端子线束扎一个标签 ,虽然线不多但我认为它不规范,也不得维护 。
思想决定高度