您现在所在的是:

变频器维修

回帖:8个,阅读:192 [上一页] [1] [下一页]
5508
YS-W
文章数:1502
年度积分:1085
历史总积分:5508
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/10/31 7:55:06
#0楼
昨天一台设备上午运行着好好地,下午就不动了,变频器显示正常,频率也有,数字表测输出三相电压410V左右。检查电机也没有问题,更换过小功率的电机也不动,没有电流表,也就没测电流。大家给分析下什么原因?
44674
YXBK 版主
文章数:20526
年度积分:2053
历史总积分:44674
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/10/31 8:28:51
#1楼
换个变频器看看
大家一起学习
39877
知道一点
文章数:23375
年度积分:1569
历史总积分:39877
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2025/10/31 10:57:51
#2楼
变频器与电机中间有没有接触器,直接测量电机端有没有电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9187
hs82463789
文章数:200
年度积分:828
历史总积分:9187
注册时间:2011/4/14
发站内信
发表于:2025/10/31 12:00:06
#3楼
变频器输出测量用指针表或者真有效值万用表,普通数字表显示会不准确的
5508
YS-W
文章数:1502
年度积分:1085
历史总积分:5508
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/10/31 16:32:49
#4楼
变频器以送修,确定变频器问题。
28251
goldage
文章数:15779
年度积分:1543
历史总积分:28251
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2025/10/31 21:18:13
#5楼
实际上你把数据清零再重新输入就可以了
5508
YS-W
文章数:1502
年度积分:1085
历史总积分:5508
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/11/3 7:42:07
#6楼
以下是引用goldage2025/10/31 21:18:13的发言:
实际上你把数据清零再重新输入就可以了
这个也操作过,没用。
5508
YS-W
文章数:1502
年度积分:1085
历史总积分:5508
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2025/11/7 12:01:22
#7楼
最终还是换了主板,现在使用中。
21798
877476825
文章数:9077
年度积分:1729
历史总积分:21798
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/11/7 13:05:24
#8楼
表情变频器显示正常,频率也有,数字表测输出三相电压410V左右。电动机不转。这个少见