一个单位的老UPS.十几年了。报警较多,主板电容寿命到。散热风扇寿命到。请更换蓄电池。
[此贴子已经被作者于2025/10/29 20:28:49编辑过]
不走寻常路。
【方案】
为G8峰会保驾护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
44672
YXBK
版主
文章数:
20524
年度积分:
2051
历史总积分:
44672
作者的所有帖子(20524)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/10/30 15:05:52
#1楼
屏幕提示是更换电容
大家一起学习
【方案】
让科技守卫生命,华北工控推出救援机器人专用工控机硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4452
dffeifei110
文章数:
1108
年度积分:
566
历史总积分:
4452
作者的所有帖子(1108)
注册时间:
2016/7/23
发站内信
发表于:2025/10/30 16:31:02
#2楼
三相的UPS没有用过,只用过单相的,要换的这个电容是啥功能啊
【方案】
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21795
877476825
文章数:
9074
年度积分:
1726
历史总积分:
21795
作者的所有帖子(9074)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/10/30 21:55:38
#3楼
以下是引用
dffeifei110
在
2025/10/30 16:31:02
的发言:
三相的UPS没有用过,只用过单相的,要换的这个电容是啥功能啊
估计是主电容吧
不走寻常路。
【方案】
图尔克BL ident RFID 系统在石家庄白沙卷烟厂立体库中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
9887
towngas
文章数:
1479
年度积分:
714
历史总积分:
9887
作者的所有帖子(1479)
注册时间:
2006/10/12
发站内信
发表于:2025/10/31 10:41:20
#4楼
十几年的UPS,估计主机的故障率远高于正常的停电频率,达不到UPS使用目的,建议更新吧。
【方案】
CNC | M80控制单元快速诊断之LED状态分析
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21795
877476825
文章数:
9074
年度积分:
1726
历史总积分:
21795
作者的所有帖子(9074)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/10/31 14:30:16
#5楼
以下是引用
YXBK
在
2025/10/30 15:05:52
的发言:
屏幕提示是更换电容
谢谢。跟厂家联系了,厂家说时间太久了,该机已停产。系统认为需要更换。需要设置到旁路,然后输入密码4033,可以取消这些告警,但是会有风险,可能ups下次启动不起来了。
[此贴子已经被作者于2025/10/31 14:30:46编辑过]
不走寻常路。
【方案】
NORCO-6715在“在线式激光刻标机”中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21795
877476825
文章数:
9074
年度积分:
1726
历史总积分:
21795
作者的所有帖子(9074)
注册时间:
2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2025/10/31 14:31:32
#6楼
以下是引用
towngas
在
2025/10/31 10:41:20
的发言:
十几年的UPS,估计主机的故障率远高于正常的停电频率,达不到UPS使用目的,建议更新吧。
确实如此。谢谢。跟厂家联系了,厂家说时间太久了,该机已停产。系统认为需要更换。需要设置到旁路,然后输入密码4033,可以取消这些告警,但是会有风险,可能ups下次启动不起来了。
不走寻常路。
【方案】
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7049
第三颗牙
文章数:
957
年度积分:
954
历史总积分:
7049
作者的所有帖子(957)
注册时间:
2007/11/21
发站内信
发表于:2025/11/1 8:31:52
#7楼
十几年的UPS,不知道电池性能怎么样了,停电能支撑多久?
【方案】
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10126
chi1225
文章数:
2591
年度积分:
765
历史总积分:
10126
作者的所有帖子(2591)
注册时间:
2014/7/31
发站内信
发表于:2025/11/1 9:34:32
#8楼
不了解UPS一般什么单位,什么场合会用到?日常生活中好像没什么见过。,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
【方案】
英威腾CHV190开环矢量控制在固定式门座起重机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
3351
qw945923000
文章数:
694
年度积分:
1012
历史总积分:
3351
作者的所有帖子(694)
注册时间:
2019/6/17
发站内信
发表于:2025/11/1 10:06:54
#9楼
这种维修价值可能都跟采购一个差不太多了吧
【方案】
CNC | 自动车床相对刀架镜像控制介绍
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
109.4079