您现在所在的是:

变频器维修

回帖:3个,阅读:84 [上一页] [1] [下一页]
1922
liukai8008
文章数:114
年度积分:87
历史总积分:1922
注册时间:2005/1/20
发站内信
发表于:2025/9/14 19:58:33
#0楼
最近遇到一台汇川SV630驱动器,故障现象是在Son-off下,手转电机轴监控0B-00转速正常,0B-07反馈脉冲也正常
只要Son-ON就报警740
换过电机和编码器线,可以确定是驱动器导致报警
哪位兄弟遇到过给点建议,没有思路了
专业秒杀级维修台达伺服产品,并提供伺服应用方面技术支持
11694
Tivian
文章数:2867
年度积分:1176
历史总积分:11694
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2025/9/15 13:07:34
#1楼
伺服换其它地方也一样?机台干扰?ON信号谁给的?伺服设置成上电自动ON呢?
44298
YXBK 版主
文章数:20310
年度积分:1677
历史总积分:44298
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2025/9/15 14:35:08
#2楼
恢复出厂值看看
大家一起学习
3195
qw945923000
文章数:630
年度积分:856
历史总积分:3195
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/9/15 16:45:31
#3楼
正常情况下,汇川的驱动应该没多少参数,如果本地JOG使能都报警,那指定是驱动器问题了。建议代换驱动器看看是参数还是硬件问题