客户有一个老的项目改造,原系统使用的是S7-300+WinCC 7.0
新改造要加入4个S7-1200,但WinCC 7.2以下的版本并没有S7-1200的驱动怎么办
方法1:将WinCC7.0升级为7.3或7.4
您可能遇到的问题是原来是有西门子正版授权的,这种升级可能就会遇到一些问题
而且在软件升级的过程中可能会出现一些状况
比如:原来已经做好的数据和画面也需要用升级包进行升级,有可能会出现某些点连接不上的意外情况,造成混乱。
方法2:WinCC无需改动(不用升级)购买大连德嘉的多功能交换机A型产品,利用该多功能交换机将S7-1200的以太网协议转成西门子S7-300的以太网协议,WinCC上只要再新建一个连接,选用S7-300TCP驱动就可以完美解决这一问题。
【注意】S7-1200在博途组态时需要将允许远程伙伴使用put/get命令勾选上下传到PLC,就一切ok了