您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:1个,阅读:87 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

S7-1200项目改造

8705
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1921
年度积分:565
历史总积分:8705
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/5/29 11:29:09
#0楼
由于原项目使用了S7-1200plc,现在想在原项目的基础上增加20个4-20ma输入、8路4-20ma输出、16路开关量输入、16路开关量输出。为了节约成本,我们选用了大连德嘉的ET200SP CN-1200接口模块,使用的是西门子S7-200Smart的原装IO模块,S7-1200通过选用西门子原装ET200SP的GSD文件,用PROFINET进行组态,在接口模块后安装DE16、DQ16、AE08*3,AQ04*2,就轻松实现了上述应用需求,性价比也非常高。

因为原项目模块已经接满了8个,使用该方案就省掉了新增一个S7-1200CPU的价格,同时也省掉了1200模块比Smart IO模块高出一倍的成本。

目前在类似改造项目上,该方案是最优的选择。

还有另外一种改造方式是使用ET1200SP-12接口模块,价格要相对贵一些,好处就是IO模块统一都是使用1200原装的IO模块,看起来整齐划一,对于备件留存也比较方便。

第一种也可以做到更省钱的方案,那就是使用国产兼容型Smart IO模块,比如使用大连德嘉的全系列IO模块同样可以兼容替代西门子原装的200Smart IO模块。

由于现在工厂改造是非常常见的,工业自动化高速发展的趋势,到了一定程度工厂都要增加一些点来满足数据采集的需求,对于现场是S7-1200CPU的项目,上述2种方案供大家选择。