大家好,变频器型号是CIMR-F7B4075,75kw,上电报UV故障,主回路电压低,查看变频器检测电压显示0.0v,请问这个变频器检测电压的方式是什么样的?
10311
1326893350
文章数:1045
年度积分:514
历史总积分:10311
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2025/5/27 9:27:01
#1楼
这是明显主电路DC检测电路有问题!电源驱动板至主板走线排查,就能查到问题。
森林之王
10311
1326893350
文章数:1045
年度积分:514
历史总积分:10311
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2025/5/27 9:48:09
#2楼
附件 极速截图20250527093227.jpg
森林之王
10311
1326893350
文章数:1045
年度积分:514
历史总积分:10311
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2025/5/27 9:51:23
#3楼
U3运放芯片及周围电路重点检查!祝你修复成功。
森林之王
147
风飘无痕
文章数:27
年度积分:147
历史总积分:147
注册时间:2024/11/11
发站内信
发表于:2025/5/27 14:13:17
#4楼
39脚41脚会根据输入电压波动,但是查询面板还是显示0.0v
此帖发自手机工控论坛
10311
1326893350
文章数:1045
年度积分:514
历史总积分:10311
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2025/5/27 15:56:37
#5楼
回复 #4楼 风飘无痕
走线排查,建议代换主板试一下。
森林之王
2863
qw945923000
文章数:550
年度积分:524
历史总积分:2863
注册时间:2019/6/17
发站内信
发表于:2025/5/27 19:04:36
#6楼
建议先用代换的方法排除位置