      以前的西门子老200系列PLC是有称重模块的,而现如今Smart 200是没有称重模块的,S7-300/S7-1500也没有称重模块。那么如何解决这一应用需求呢?大连德嘉最近推出了一款带有Profinet IO接口的称重模块,只要在编程软件中简单组态一下(Smart 200使用ET200 GSD文件、S7-300/S7-1500在博途中直接使用自带的ET200驱动)就能够与该模块相连,是一款无需任何编程可以被直接使用的称重模块。
      另外它不仅具有Profinet IO协议,同时还附加了ModbusTCP协议和WinCC使用的S7-TCP协议,所以该模块还可以提供用户自己编程的ModbusTCP接口(我们还提供C# 的源码程序供客户参考或在此基础上直接修改,降低编程难度),它也可以直连WinCC使用S7以太网协议(我们也有WinCC的例子);它也可以直连组态王、力控(使用ModbusTCP协议,我们提供相应的组态王例子);我们还有在电脑中运行的称重程序供用户直接使用。
      另外这款产品是双网口设计,这使得在网线连接中可以不断的连接其后的产品,使网络结构变为一条链状结构,而不是普遍使用的交换机到多个节点的星型结构,从而减少了网线的铺设长度和数量,是真正的Profinet线性网络,可以为客户节省布线费用(与Profibus的理念是一致的)。
附件 54bcb3bfe32d65fc1fbd540861227c1f006b4102.jpg



25984
ytleaderplc
文章数:10887
年度积分:547
历史总积分:25984
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2025/4/11 9:37:07
#1楼
通讯连接称重表的比较多
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
8533
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1884
年度积分:393
历史总积分:8533
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/4/11 11:06:26
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
仪表的话可以使用我们485协议转换器,这样更方便
8533
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1884
年度积分:393
历史总积分:8533
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/4/11 11:13:13
#3楼
客户现场使用的是1200的PLC,加SIWAREX WP231需要几千块钱,为了降低项目成本,这种情况可以使用德嘉PN称重模块,极致性价比,这种类型的称重传感器一般都能接,都是属于标准类型的,接线图见下图,
附件 652294b9b2c08afecfa9bfeea024e18d008781bb.jpg
附件 d4956da6e2462d1d78e09516a1376994007c41ef.jpg
22528
liuxd6909
文章数:11946
年度积分:96
历史总积分:22528
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2025/4/12 22:24:02
#4楼
这个都是标准型 的挺好地
思想决定高度
8533
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1884
年度积分:393
历史总积分:8533
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2025/4/14 11:37:38
#5楼
回复 #4楼 liuxd6909
对的 标准型全面适配,使用起来很方便,简单配置参数就能通讯