矢量控制和VF控制

897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2024/10/26 8:47:41
#0楼
各位大神,我这有一台250KW的汇川MD520的变频器,带的设备是蒸汽压缩机。现在我用VF模式,频率到42HZ时设备振动值大,压缩机振动探头报警停机。我用矢量控制时,设备平稳运行,振动值正常。但电流波动比较大,最大时450A,最小190A。请问下,矢量控制是能转速补偿调整吗?就是说其实到42HZ时转速降低减振?那是靠什么能检测到什么数据后在降速减振呢?
此帖发自论坛手机版
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/10/26 21:20:24
#1楼
这个负载怎么可能用VF控制啊
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2024/10/27 10:13:31
#2楼
回复 #1楼 goldage
厂家要求用VF。旁边还有一台185KW的用的就是VF控制,用到现在没问题
此帖发自论坛手机版
295
A变频器VX7I
文章数:13
年度积分:295
历史总积分:295
注册时间:2022/8/16
发站内信
发表于:2024/10/27 11:52:26
#3楼
回复 #2楼 435326161
自学习一下看看
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2024/10/27 13:03:01
#4楼
矢量模式都学习过了,不管是脱开负载还是未脱开负载都试过了
此帖发自论坛手机版
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/10/27 19:09:57
#5楼
这么大的,使用的人少,最好找汇川的技术支持问问,4000300124
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/10/27 21:02:54
#6楼
回复 #2楼 435326161
压缩机用VF控制真没见过
你可以参考一下汇川变频用于压缩机的案例,实际上汇川变频用于压缩机控制是很多的
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2024/10/28 8:59:01
#7楼
回复 #6楼 goldage
已经问过汇川厂家,厂家也来我司帮我们排查。说变频器没有问题,但是蒸汽压缩机厂家说他们设备没问题表情
此帖发自论坛手机版
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2024/10/28 9:00:05
#8楼
回复 #6楼 goldage
现在是找不到原因,各种扯。就是变频器控制模式不一样为什么振动就有变化表情
此帖发自论坛手机版
2276
zc9934
文章数:70
年度积分:403
历史总积分:2276
注册时间:2018/3/19
发站内信
发表于:2024/10/28 16:29:58
#9楼
我觉的你们司的蒸汽压缩机负载变化大,变频器V/F没有电压相位控制,在蒸汽压缩机负载变化时,V/F控制时,电压和频率没及时调整,造成振动加大,而变频器矢量控制时,在蒸汽压缩机负载变化时,变频器电压,频率,相位及时调整,造成在蒸汽压缩机电流波动变化大