您现在所在的是:

变频器维修

回帖:5个,阅读:308 [上一页] [1] [下一页]
559
你懂的RHBICf
文章数:15
年度积分:127
历史总积分:559
注册时间:2017/4/13
发站内信
发表于:2024/8/5 18:56:46
#0楼
ACS580变频器 55KW的,拆机器前还能运行,拆机检查请会后,会装上去就成这样了(会装的很仔细了),I/O MCU未就绪,不能切换本地远程,模拟量输入+10V电压是0V。哪位大佬知道是怎么会儿事儿吗?
[此贴子已经被jint于2024/8/7 10:00:42编辑过]
559
你懂的RHBICf
文章数:15
年度积分:127
历史总积分:559
注册时间:2017/4/13
发站内信
发表于:2024/8/5 18:58:36
#1楼
ACS580变频器 55KW的,拆机器前还能运行,拆机检查清灰后,回装上去就成这样了(回装的很仔细了),I/O MCU未就绪,不能切换本地远程,模拟量输入+10V电压是0V。哪位大佬知道是怎么会儿事儿吗?
附件 微信图片_20240805185346.jpg

附件 微信图片_20240805185348.jpg

附件 微信图片_20240805185350.jpg

附件 微信图片_20240805185352.jpg
12151
limassol
文章数:749
年度积分:121
历史总积分:12151
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2024/8/6 15:54:36
#2楼
面板上有解决方法
559
你懂的RHBICf
文章数:15
年度积分:127
历史总积分:559
注册时间:2017/4/13
发站内信
发表于:2024/8/6 19:44:00
#3楼
回复 #2楼 limassol
那个没用。
873
yang8299
文章数:8
年度积分:90
历史总积分:873
注册时间:2009/6/7
发站内信
发表于:2024/12/17 8:23:32
#4楼
以上故障可以咨询ABB公司,我记得前几年我遇到过
196
328240984
文章数:115
年度积分:196
历史总积分:196
注册时间:2021/12/1
发站内信
发表于:2024/12/17 8:40:56
#5楼
上面的记忆卡拆下来看一下金手指或有橡皮擦一下。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004