中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

西门子SIEMENS

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 西门子SIEMENS → 浏览主题: SMART 离散量报警
发表新帖 回复该主题
回帖:2个,阅读:1315 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

SMART 离散量报警

分享到
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2020/8/7 16:48:40
#0楼
最近遇到一个问题,一直想不明白!
如下图,离散报警的地址是VW2.为啥触发器位 0  是V3.0,而不是V2.0。相反触发器位8才是V2.0

附件 1596789750(1).jpg

附件 1596789818(1).jpg



22523
gk_0 版主
文章数:7745
年度积分:304
历史总积分:22523
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/8/7 21:05:03
#1楼
高低字节的问题,好好看看编程手册里的数据寻址
VW2包括VB2和VB3,VB2是高字节,VB3是低字节
附件 360截图20200807210630691.jpg
[此贴子已经被作者于2020/8/7 21:06:59编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2020/8/10 8:36:39
#2楼
回复 #1楼 gk_0
嗯好的,谢谢!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002