发表于:2012/1/31 17:26:07
#0楼
有学员问我:为什么我按书中做的例子中,就是S7-300汽油机和柴油机控制的例子,在FB10中定义静态变量时,变量的数据类型为FB1,定义后变为“发动机控制”(FB1的符号地址,见图1),为什么这几个字是红色的??
![图]()
下面是我的回答:这几个字是红色表示定义的这个变量有问题。在管理器里用右键点击FB1,执行出现的快捷菜单中的“属性”命令,在“属性”对话框可以看到“无多实例能力”(无多重背景功能,见图2)。
![图]()
为了解决这个问题,在生成FB10的时候一定要选中“多重背景功能”多选框(见图3)。
![图]()
下面是我的回答:这几个字是红色表示定义的这个变量有问题。在管理器里用右键点击FB1,执行出现的快捷菜单中的“属性”命令,在“属性”对话框可以看到“无多实例能力”(无多重背景功能,见图2)。
为了解决这个问题,在生成FB10的时候一定要选中“多重背景功能”多选框(见图3)。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
