下图中I0.0的常开触点闭合时,T1开始定时,剩余时间值减至0时,在下一扫描周期,T1的常闭触点断开,T1因为线圈断电被复位。复位后下一扫描周期T1的常闭触点闭合,又开始定时。因此T1周期性地定时,定时的周期为预置值3s。
可能是剩余时间值减至0之后的下一扫描周期T1的常开触点才闭合,而下一扫描周期T1又被自己的常闭触点复位,所以图1不能将M2.0置位。交换两个程序段的上、下位置,M2.0就能被置位了。