#0楼
一次调试中,电机功率为22KW,接成星三角启动,一启动时,热继电器动作,这会是什么原因?
925
zhang370602
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2011/4/9
发站内信
发表于:2011/9/29 9:40:03
#1楼
所带动的负荷是轻载还是重载,热保护调的是否小了
925
zhang370602
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:925
注册时间:2011/4/9
发站内信
发表于:2011/9/29 9:41:36
#2楼
重载的话,将启动时间调的长一些
1832
gfy4003
文章数:236
年度积分:50
历史总积分:1832
注册时间:2004/6/15
发站内信
发表于:2011/9/29 9:46:24
#3楼
用于吹热风的。。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/29 11:10:10
#4楼
看一下负载,再查一下热继和线路是否匹配
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10348
339402782
文章数:3210
年度积分:50
历史总积分:10348
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/29 12:22:48
#5楼
热继调小了?时间调短了?
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/9/29 16:00:42
#6楼
热继设置不当,星三转换时间太短。。。。。。。。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
944
tcrxm
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2008/12/29
发站内信
发表于:2011/9/29 16:30:39
#7楼
重载了或者保护动作了把启动时间调长和热继电调大。
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/9/29 17:26:53
#8楼
热继设置不当,星三转换时间太短。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/30 6:49:04
#9楼
什么是保护接地?