中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 高压开关柜被水淹了,如何恢复功能?
发表新帖 回复该主题
回帖:8个,阅读:1012 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

高压开关柜被水淹了,如何恢复功能?

分享到
6745
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6745
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2011/9/29 8:14:18
#0楼
高压开关柜被水淹了,如何恢复功能?里面是真空开关,请大家指点一下恢复使用的步奏
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/29 11:09:12
#1楼
高压还没接触过水淹的,低配房曾经被水淹过,后来用电吹风吹了几天放了一个星期才投入使用,现在使用正常。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1736
潍落
文章数:169
年度积分:50
历史总积分:1736
注册时间:2011/8/1
发站内信
发表于:2011/9/29 17:00:10
#2楼
表情更换真空断路器吧表情
27513
yanwen0227
文章数:15528
年度积分:-3
历史总积分:27513
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/30 7:41:48
#3楼
还没听说过呢!把断路器换了吧,免得麻烦,高压啊!
20507
qlin 版主
文章数:6715
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/9/30 19:00:34
#4楼
这个应当要请有资质的人员处理(或咨询),比如厂家或电业局的人员,处理好还应当做相关试验。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1121
德华红梅
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2008/10/25
发站内信
发表于:2011/10/1 11:05:32
#5楼
请先清洗,再干燥,再做试验,如合格,可用;如不合格,更换。
3591
xiquan
文章数:691
年度积分:56
历史总积分:3591
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/10/1 20:46:58
#6楼
以下是引用qlin在2011/9/30 19:00:34的发言:
这个应当要请有资质的人员处理(或咨询),比如厂家或电业局的人员,处理好还应当做相关试验。
为了遥远的梦想而努力。
2138
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2138
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2011/10/1 23:14:15
#7楼
若有带维让他们来做。
961
hbs000111
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2004/5/2
发站内信
发表于:2011/10/4 0:19:23
#8楼
先做清洁,干燥处理,然后请供电局指定做“电试”人员做测试,各项指标测试合格才能投入使用,高压设备安全第一!
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006